HDM 1.5 - UNI

Hybridní Diskriminační Modul pro pulsní detektory typu Jabel a další PI detektory
http://www.hq-elektronic.eu/menu_jabel.html

HDM 1.5 - UNI

Příspěvekod ZdenekHQ » 14 úno 2008, 14:57

Tak HDM-UNI je konečně na světě ve funkční podobě. Byl s ním trošku boj, hlavně s tím, aby byl skutečně univerzální, což se doufám podařilo. Brzy se jeho objeví blokové schema připojení do detektoru a v nabídce na hlavní stránce. Předpokládaná cena je 599Kč + poštovné. Je trošku dražší než 1.4, ale to je právě dáno jeho univerzálností a náklady na jeho vývoj.

Základní popis :

- k funkci stačí jeden řídící puls - vzorkování, který je dostupný v každém PI detektoru. Jeho šířka může být libovolná.
- umožňuje změnu interního časování a tím lze přizpůsobit dané cívce
- má interní měnič na záporné napětí, pokud v aplikaci není dostupné
- má integrované vyhodnocení OVERFLOW - zahlcení cívky blízkým či velkým předmětem, což znemožňuje změření vodivosti
- lze připojit k detektoru s cívkou zapojenou proti plus i uzemněnou (liši se kladnou či zápornou "reakcí" na kov)

Co zůstalo, je nutnost přiblížit cívku k nálezu blíž, než je vzdálenost potřebná k detekci. Ovšem zisk se dá nastavit a tím i vzdálenost potřebná k diskriminaci. Veškeré testy je potřeba dělat na volném prostranství, do 10m od budov se často projevuje rušení a ručka "lítá od dorazu k dorazu".

Připojení k jednotlivým detektorům budu řešit "za běhu".
ZdenekHQ
Site Admin
 
Příspěvky: 691
Registrován: 07 kvě 2005, 14:50
Bydliště: skoro Brno

Re: HDM 1.5 - UNI

Příspěvekod ZdenekHQ » 26 úno 2008, 15:40

ZÁKLADNÍ PŘIPOJENÍ

ZERO - nastavení nuly(středu) měřícího přístroje.
DISC - nastavení rozlišení (po změně DISC je potřeba opět nastavit i ZERO)
OVERFLOW - indikuje zahlcení cívky

Symetrické napájení, indikátor s nulou na kraji.
Přílohy
hdm_zap1.jpg
ZdenekHQ
Site Admin
 
Příspěvky: 691
Registrován: 07 kvě 2005, 14:50
Bydliště: skoro Brno

Re: HDM 1.5 - UNI

Příspěvekod nemo » 19 bře 2008, 22:00

Zdravim
Bude problem pripojit tento modul k detektoru od pana Jarchovskeho(slozitejsi verze).
Dik
nemo
 

Re: HDM 1.5 - UNI

Příspěvekod ZdenekHQ » 20 bře 2008, 10:52

Momentálně to už problém není, bude jen potřeba experimentálně zvolit správný bod připojení vodiče SIGNAL:

- pro jednodušší variantu buď výstup IO4 (popř. až za antiparalelní elyty) či IO5 a podle toho zapojit výstupní zesilovač v HDM tak, aby ručka měla správnou výchylku (t.j. nastavit kladný či záporný zisk).

- pro složitější variantu buď výstup IO31 (popř. až za antiparalelní elyty) či IO32 a podle toho zapojit výstupní zesilovač v HDM tak, aby ručka měla správnou výchylku (t.j. nastavit kladný či záporný zisk).

Není v mých silách vyzkoušet všechny možnosti a všechny detektory, tudíž počítejte s tím, že bude potřeba udělat několik testů, jak to nejlépe připojit a pokud možno je potom zveřejnit
ZdenekHQ
Site Admin
 
Příspěvky: 691
Registrován: 07 kvě 2005, 14:50
Bydliště: skoro Brno

Re: HDM 1.5 - UNI

Příspěvekod ZdenekHQ » 01 pro 2008, 20:19

Výroba této verze byla pro malý zájem ukončena. Tímto končím i toto vlákno.

Co se týká HDM1.5 a verzí detektorů Jarchovský, musím bohužel po proměření několika těchto detektorů konstatovat, že to spolu fungovat NEBUDE, i když je mi to velmi líto.
ZdenekHQ
Site Admin
 
Příspěvky: 691
Registrován: 07 kvě 2005, 14:50
Bydliště: skoro Brno


Zpět na *** Projekt HDM-1.4 a HDM-UNI ***

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník

cron